太灵通政企 发表于 2024-10-13 10:00

行知变配套通信工程第一阶段顺利完成!

9月29日随着盐泰5255线18芯OPGW光缆开断工作的圆满结束泰州地区第三座500千伏变电站行知变的配套通信工程第一阶段顺利完成

工程前期

据悉,行知变作为泰州地区首座500千伏GIS智能站,智能站资源配置效率更高,为电网智能化奠定了基础。信通公司积极参与工程建设,主动担当,持续沟通加强省市之间的专业协同,采用线上线下相结合的方式,深度参与工程方案评审、设计审核、施工方案制定及安全隐患风险点分析等环节,结合线路停电时间,梳理出500千伏行知变配套通信工程工作计划,提前合理安排现场和作业人员,确保了工程的高质量推进。



变电站侧

在变电站侧,通信运维人员对光纤配线柜、数字配线柜、传输设备屏柜、保护专网设备屏柜等核心设备逐一检查,同时对电源屏柜、蓄电池室、室内空调位置等动环设备也进行了细致核验。
值得一提的是,相较于传统的余缆架,本次工程采用的余缆箱不仅外观整齐美观,更便于日后的检修与维护,其接地电阻测试工作也顺利达标。
此外,钢管封堵盒的引入有效解决了防火泥老化脱落的问题,站内OPGW光缆引下采用的绝缘子固定方式,有效避免因光缆舞动与构架法兰摩擦导致的光缆损耗,进一步提升了变电站内光缆运行安全性与稳定性。


线路侧

光缆开断与接入工作是重中之重。每根光缆开断工作的方案都由专人负责审核,确保施工单位的三措一案、检修单中所附三措一案、施工方案三者内容一致且合理,涉及500千伏的光缆还需要风险管控表和风险告知确认单,为现场作业提供了有力的指导与保障。


作业当天,每根光缆开断前,都会进行预断测试,即在变电站内配线架中,根据标签先拔一芯在用业务纤芯,网管上观察业务状态,结合光配资料,判断这根光缆是否是需要进行开断工作的光缆,避免开错光缆的风险。作业全程安排专人进行监护,确保熔接过程中纤芯顺序无误,保障作业过程的安全与有序进行。


本次工程线路上采用光纤耦合器,利用这个设备可以在熔接之前核实现有的纤芯顺序,规避因熔接关系错误重新返工的风险,确保每一步都是“有用功”。


同时,信通公司严格执行“双许可”制度,确保每一项作业都在严格的安全监管之下进行。施工期间,对于同一天涉及多处开断点的工作,信通公司组织相关人员分别前往各处光缆开断现场进行许可,缩短许可流程时间,待接到省公司的许可命令后,第一时间下达给现场的输电负责人。作业结束之后,由专人进行资料收集汇总,包括站内纤芯测试记录、OTDR波形图、光配资料更新和接头盒熔接关系等。


本次行知变配套工程,涉及通信检修票17张,其中设备接入新增板卡7张,OPGW光缆开断5张,光路调整4张,ADSS光缆开断1张;方式单34张,其中保护业务23张,调度数据网业务6张,电话4张,其他业务1张。信通青年员工,借助此次工程的历练机会,全流程参与,经过整个九月的连续奋战、团结协作,500千伏行知变的配套通信工程第一阶段圆满完成,相关业务全部正常运行。


下一步,信通公司将持续完善通信工程建设管控体系,充分发挥属地建管职责,主动作为,服务前移,高标准、严要求,有序有力做好泰州电网的通信运维工作,为公司发展提供坚实有力的信通力量。